알림e

일반운영소식

원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등

울진원자력 2호기 새우떼 유입에 의한 출력변동

  • 조회 : 2699
  • 등록일 : 2005.03.04
  • 사건명

    울진원자력 2호기 새우떼 유입에 의한 출력변동

  • 해당원전

    한울  2호기

  • 발생일시

    2005-03-04

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 100%, 발전기 : 979MWe

  • 상황

    울진원자력 2호기가 정상운전중 2005년 3월 4일 07시49분경 취수구 새우떼 유입으로 인한 순환수펌프 1대 정지로 08시18분에 출력을 60%(604MWe) 까지 감발함. 이후 취수구에 유입된 다량의 새우떼 제거후 정지된 순환수펌프를 재기동하여 08시20분부터 발전기 출력을 증발, 13시40분에 전출력에 도달함.

  • 원인

    취수구 새우떼 유입에 의한 순환수펌프 정지

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    해당없음

  • 기타 참고사항

    해당없음

  • 소속 및 직위

    제1발전소 안전부장

  • 성명

    윤 강 원

  • 연락처

    054-785-2110

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계